为全面分析继电保护装置的动作情况,应从哪些方面进行调查?

为全面分析继电保护装置的动作情况,应从哪些方面进行调查?

还可输入300个字

请输入上图中的验证码,字母不区分大小写。

小笑小笑

圣贤

最佳答案 - 由提问者2007-01-01 21:10:42选出

为全面分析继电保护装置的动作情况,应从哪些方面进行调查?


为全面分析继电保护装置的动作情况,必须从以下各方面进行细致的调查并做好记录:

(1)保护装置动作时,系统有关部分的运行方式。

(2)故障发生的时间、地点、顺序、延续时间、故障种类和其他各种事故。

(3)开关跳、合闸的顺序及所引起的运行方式的变化。

(4)故障发生时,系统中出现了哪些不正常现象,如振荡、电压和频率变化及失去负荷等。

(5)故障前、后有功和无功负荷的情况。

(6)发生事故时,哪些保护装置的动作引起了跳闸,哪些保护装置虽已动作,但未引起跳闸。

(7)发生事故后,若有必要可以对保护装置进行校验,以便找出保护装置本身可能存在的缺陷。